    Comment sécuriser le sol sous un mur d’escalade sur une aire de jeux ?

    Pour les murs d’escalade d’aires de jeux, la NF EN 1176 s’applique. Au-delà de 60 cm de hauteur de chute libre, la zone d’impact entière doit comporter un sol amortissant dont la hauteur de chute critique, contrôlée selon la NF EN 1177, est au moins égale à cette hauteur. La pelouse et la terre végétale sont prises en compte jusqu’à 100 cm de hauteur de chute libre selon la NF EN 1176, à condition que la surface soit entretenue, souple et exempte de pierres, de racines, de fondations et d’autres éléments durs. Le compactage, le dessèchement ou le gel excluent cette condition.


    Pour des hauteurs de chute libre plus importantes, des revêtements en vrac ou des dalles amortissantes sont envisageables. Le rapport d’essai donne la hauteur de chute critique d’une configuration définie par le type, l’épaisseur et l’assemblage des dalles ou, pour un système multicouche, par l’ensemble des couches. Cette valeur est déterminée en laboratoire sur support rigide. Des configurations testées sont disponibles jusqu’à 300 cm. L’épaisseur seule d’une dalle ne suffit pas à établir son adéquation. Si cette hauteur est insuffisante, il faut choisir une configuration vérifiée pour une hauteur supérieure, réduire la hauteur de chute libre ou modifier l’équipement.


    Sur site, la réalisation doit être conforme à la configuration testée. Les dalles amortissantes sont posées selon les prescriptions sur un support plan et porteur, les vides, tassements et joints ouverts dégradant l’amortissement. Les revêtements en vrac sont installés avec l’épaisseur requise et une réserve pour le déplacement. Au pied du mur, des creux se forment à l’usage, si bien que le niveau de remplissage et la répartition sont à contrôler régulièrement et à compléter. La zone d’impact ne doit contenir ni fondation, ni arête, ni autre élément dur.


    Les murs d’escalade et de bloc à usage sportif relèvent, selon leur conception et leur utilisation, de la NF EN 12572 et doivent être distingués des installations de jeux. Un sol amortissant testé selon la NF EN 1177 n’y remplace pas un dispositif d’assurage. Les murs d’escalade nécessitent, selon leur conception, un assurage par corde ou des assureurs automatiques, tandis que les murs de bloc requièrent un assemblage de tapis amortissants conçu conformément à la NF EN 12572.