Shop
Questions fréquemment posées

    Comment aménager le sol sous une structure à grimper ?

    L’aménagement du sol sous une structure à grimper exige un revêtement de sol amortissant dès lors que la hauteur de chute libre dépasse 60 cm. La norme NF EN 1176 l’impose pour les équipements d’aire de jeux relevant de son champ d’application. Pour les structures à grimper exclusivement destinées à un usage domestique, la norme NF EN 71-8 s’applique.


    Des dalles en granulats de caoutchouc conviennent lorsque leur hauteur de chute critique, déterminée selon la norme NF EN 1177, est au moins égale à la hauteur de chute libre de la structure à grimper. Des matériaux meubles tels que le paillis d’écorce, les plaquettes de bois, le sable ou le gravier amortissant de granulométrie 2 à 8 mm peuvent également être utilisés. Ils sont mis en œuvre conformément à la norme NF EN 1176 et doivent être régulièrement rechargés afin de maintenir l’épaisseur requise.


    Le revêtement de sol amortissant doit couvrir l’ensemble de la zone d’impact. Jusqu’à 150 cm de hauteur de chute libre, il doit dépasser d’au moins 150 cm la projection verticale des éléments surélevés. Au-delà, son extension minimale correspond aux deux tiers de la hauteur de chute libre plus 50 cm.


    Avant la pose, le support est préparé pour être plan et porteur. Les pierres, le verre, les arêtes vives et les objets durs sont retirés.


    La surface est contrôlée régulièrement afin de repérer les détériorations et les liaisons desserrées ainsi que, pour les matériaux meubles, l’épaisseur de la couche. Les dalles peuvent être remplacées individuellement si nécessaire.